제 목  보일러 설치검사 기준 개정요청건-대열보일러 기술연구소 작성자  최재성
번 호   21 작성일  2011-04-05 조회수  1741
 파 일  
내 용  

제목 : 보일러 설치검사 기준 개정요청건


관련법규 : 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한기준

(지식경제부 고시 2009-134호)

제3편 보일러 설치검사중 22.2.7항 급수처리에 관한 기준


기준내용 :


22.2.7 급수처리


(1) 용량 1t/h이상의 증기보일러에서는 수질관리를 위한 급수처리 또는 스케일 부착방지나 제거를 위한(이하 “수처리”이라한다)시설을 하여야 한다. 이때, 수처리된 수질기준은 KS B 6209(보일러급수 및 보일러수의 수질)중 총경도 성분만으로 한다.


(2) (1)의 수처리시설은 국가공인시험 또는 검사기관의 성능결과를 검사기관에 제출하여 인증받은 것에 한한다.


개정요청사항 :


1. 현재 보일러의 수처리는 대부분 연수기를 사용하는데 이에 대한 국가공인시험 또는 검사기관의 성능결과를 받고 싶어도 받을수 있는 기관이 없으며, 또한 어떤 기관에서 받아야 되는지도 공지가 되어있지 않습니다. 그리고 연수기에 대한 성능시험을 제품에 대한 성능시험으로 한다고 한다면 각 현장별 수질의 차이가 있어 제품에 대한 성능시험은 무의미 하다고 생각됩니다. 그렇다고 각 현장별로 수처리에 대한 성능시험을 한다면 설치업체 및 제조업체에 인적, 물적 손실을 초래할 것으로 판단됩니다. 당사에서 년간 1000대 이상의 보일러를 설치하고 있어 현재의 규제로 인하여 신규보일러를 설치, 검사하는데 많은 어려움에 직면하고 있습니다.


2. 스케일 부착방지장치 중 초음파스케일 장치가 인정제품인걸로 알고 있습니다. 하지만 초음파스케일 장치가 급수중에 포함된 탄산칼슘을 제거하는 기능이 있는 것이 아니라 단지 부착만을 방지하는 기능으로 근본적으로 경도성분을 처리할 수 없습니다. 또한 초음파스케일장치는 고가로 보일러 1톤에 초음파스케일장치를 부착시 보일러 금액보다 초음파스케일장치가 비싼 결과를 초래할 수 있습니다. 이는 설치업체가 고스란히 부담하여야 하는 부분으로 소규모 중소기업 및 사용처에서는 큰 부담으로 올 수밖에 없습니다.

당사에서는 자체 수질분석을 통하여 급수에 경도가 발생되지 않도록 최선을 다하고 있으며 약품(청관제)를 통한 스케일방지 및 현장 교육을 통하여 현장에서 보일러가 최적의 상태로 가동될 수 있도록 노력하고 있습니다.


3. KS B 6209 보일러 급수 및 보일러의 수질에서 급수의 경도 기준치는 있지만 보일러수의 경도기준치는 없으므로 위의 기준은 급수의 경도 기준치로만 하는 것이 맞다고 생각됩니다.


4. 검사기준이 현장여건과 맞게 개정되었으면 합니다.




(주)대열보일러 기술연구소 최재성